Discuz! Board

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1|回复: 0

知晓分享-不常见“压缩空气管路结冰”问题及解决办法

[复制链接]

17万

主题

0

回帖

51万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
518083
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
某客户地处内蒙古地区,其空压站配有两台柳泰克空压机及一台微热吸附式干燥机。进入冬季用气段压缩空气管道出现结冰现象,压缩空气法通过,造成后端用气设备法正常使用,这给用户造成了很大的困扰。用气端出现结冰现象,原因主要由于干燥机露点升高,造成压缩空气在管路中析出水分,环境温度偏低从而引起结冰现象。从现场情况分析来看,机器刚刚投入运行仅仅半个月,总运行时间约200小时左右,空压机没有出现油位下降情况,吸附剂在这么短时间内不可能污染失效。





该微热干燥机额定设计露点温度为-25℃,而内蒙古地区冬季温度通常维持在-25℃以下。用户部分压缩空气管路在户外,且管路没有加装保温材料,压缩空气通过这段管路时,由于环境温度低于-25℃,极易出现结冻现象。





由于北方冬季寒冷的特点,吸附式干燥机应选择-40℃露点为宜。所以选型时需要与际工况相符,以防止出现压缩空气管路冻结情况。





以下为干燥机常见故障排除方法:








更多信息,欢迎咨询市场部。


联系人:刘经理


手机号:18721350796









实际上空压机节能改造工程的相关产品也一度受到用户的好评,这也是产品最好的自我肯定了。LIUTECH品牌采用欧洲前沿的技术,产品的设计针对中国独特的市场需求,更适应当地的工况特点;同时,覆盖全国的一站式服务令您后顾无忧。https://www.liutech.com.cn/

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|流浪的小绵羊

GMT+8, 2024-12-26 16:08 , Processed in 0.086690 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表